Вопрос дня:
🤗 Верный ответ:
Вариант А) неудачен, поскольку горизонтальная разводка воздуховодов, выходящая из одной зоны, будет проходить через помещения разных арендаторов.
Вариант В) неправильный, поскольку такая миниатюрная шахта для вентиляции офисного здания совершенно нереалистична. Кроме того, разводка, как и в ответе А), будет крайне неудобной.
Вариант Б) идеальный.
Если предполагается, что этаж разбивается на несколько арендных блоков, то самый лучший вариант – для каждого блока предусмотреть собственную шахту для воздуховодов. Это позволит избежать разводки одного арендатора через территорию другого, уменьшить количество перехлестов воздуховодов, и в целом это делает структуру систем организованной и простой.
На изображении мы показали, что для офисного помещения одного арендатора необходимо проложить, как минимум, приточные и вытяжные воздуховоды, а также воздушную сеть одной системы дымоудаления и компенсации (не показана на рис.). Поскольку в офисах из-за большого количества людей необходимо обеспечить высокий воздухообмен, то и венткороба будут применяться весьма габаритные. Чтобы не занижать потолки, необходимо всячески избегать перехлестов, что возможно только, если в ядре будут предусмотрены шахты в достаточном количестве и при этом удачно распложены.
Если количество арендных зон на момент проектирования не известно, то нужно предусмотреть хотя бы два места для шахт – по одной с каждой длинной стороны лестнично-лифтового узла.