Вопрос дня:
🤗 Верный ответ:
Пожарно-техническая высота определяет сложность эвакуации людей при пожаре, и связано это значение с существующими в парке МЧС автомобилями.
Эта высота считается, как максимальное расстояние от места размещения пожарной машины (обратите внимание, она считается не от 0,000, а от отметки поверхности размещения автомобиля, в данном случае -6,200) до самой высокой точки, где могут находиться люди, которых необходимо спасти – до верхнего этажа. В качестве отметки на этом этаже принимается нижняя граница открывающегося окна.
При этом, в качестве верхнего этажа не принимается технический этаж.
Итак, складываем два значения и получаем пожарно-техническую высоту здания: -6,200+125,700=131,900
Ссылка на нормативную документацию
Пожарно-техническая высота определяется по СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
3.1 Высота здания (пожарно-техническая): Высота расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, определяемая:
— максимальной разностью отметок поверхности подъезда пожарных автомобилей и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене;
Примечания
1 При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности подъезда пожарных автомобилей и верхней границы ограждений покрытия.
2 При определении высоты здания покрытие не следует считать эксплуатируемым, если на нем не предусмотрено постоянное пребывание людей.
3 При наличии балконов (лоджий) или ограждений окон высота определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности подъезда пожарных автомобилей и верхней границы ограждения.